=> 답변
step 데이터 10 에서 RESTORE 명령어는 있는데 step 9 전에 STORE 명령어가 없어서 에러가 생겼습니다.
최신버전에서는 데이터 체크 기능을 강화하여 이런 에러를 잡아 내어 주도록 했습니다.
(참고 : RESTORE 명령어는 스텝에서 단독으로 있는 것이 좋습니다. step 10 에서 RESTORE 명령어만 남기고 나머지는 STEP 11 로 보내는 것이 좋습니다.)
STEP 8 CONST SLAB 6 AND EXC 27.2
CONSTRUCTION SLAB 6
WATER PRESSURE 5.1 0 20.3 152 27.2 0
EXCAVATION 27.2
GROUND_SETTLEMENT 160
DEPTH CHECK
STEP 9 PECK2
PECK 0.65 0 0 0 1 1 1 1 0.7
WATER PRESSURE 5.1 0 20.3 152 27.2 0
STEP 10 CONST SLAB 7
RESTORE
CONSTRUCTION SLAB 7
WATER PRESSURE 5.1 0 20.3 152 27.2 0
===================== 원글 내용 ====================
2004-491 지에스이앤씨
서넥스 실행 시 갑자기 53런타임 오류가 발생하였습니다.
오류가 떠서 확인부탁드립니다