안녕하세요
(주)새길이엔시 입니다.
시리얼넘버: 2015-760 또는 97-256
저희가 사질토 보일링에 대한 검토를 하기 위해 명령어 BOILING 을 사용 하였으나,
결과값에 별다른 내용이 없어 확인 부탁드립니다.
02-2191-0049
지반2부 박효근 대리
=> 답변
BOILING 검토는 부재설계에서 이루어 집니다. 현재는 sunex 해석 데이터만 있지 디자인 데이터가 없는 상태 입니다.
STEP 6 excavation to 25.2 and const SLAB 3
const SLAB 3
exca 25.2
ground settlement 50
DEPTH CHECK
BOILING
STEP 7 const SLAB 1 2
const SLAB 2
const SLAB 1
STEP 8 PECK CHECK
PECK 0.65 0.1 0.2 0 0
STEP 9 LONGTERM CHECK
RANKINE 0.5 0.5
GWL 1.1
END
geogroup@hanmail.net