안녕하세요
부재설계 단계에서 DIB띠장은 더블띠장 적용이 안되서 문의 드립니다.
임의로 MTL데이터를 추가해도 더블띠장은 선택이 되지 않습니다.
=> mtl 파일에 추가하면 됩니다.
BEGIN DIB(도건이엔텍) Double I Beam (DIB)
** 부재규격 A(cm2) I(cm4) Zx(cm3) Zy(cm3) ry(cm) Aw(cm2) *b(cm)
DIB-300x300x6(2)x10 93.60 14815 987 379 7.80 33.60 11.9
DIB-305x305x8(2)x12 118.16 18678 1225 482 7.89 44.96 12.2
DIB-350x350x8(2)x12 136.62 28621 1121 640 9.07 52.16 14.2
2DIB-350x350x8(2)x12 273.24 57242 2242 1280 9.07 104.32 14.2
END DIB
재원에는 2배를 곱한 값을 기록하면 됩니다. rx 값과 b* 값은 2배가 아닌 한개짜리 그대로 적으면 됩니다. 두개를 사용해도 강결이 되어 있지 않기 때문에 좌굴에 대한 저항력은 1개짜리와 같기 때문입니다.
[1] 설계조건
구 간 : 2단 ~ 3단 (3.0m ~ 5.5m) 띠장의 최대축력으로 설계한다
띠장의 규격 = 2DIB-350x350x8(2)x12
사용강재의 인장강도등급 = 275 : 대표강종 SS450, SM460, SHT460
H(mm) = 350
B(mm) = 350
*b(mm) = 142
tw(mm) = 8
tf(mm) = 2
A(㎜²) = 27,320
Ix(㎜⁴) = 572,420,000
Zx(㎜³) = 2,242,000
rx(mm) = 144.7
ry(mm) = 90.7
Aw(㎜²) = 10,432.0
Aw = 전단 단면적
= ( 350.0 - 2.0 x 2 ) x 8.0 x 2 = 10432 ㎜²
계산후 텍스트 파일에 출력된 예입니다.
그 동안 보완된 프로그램 보내 드렸습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수