첨부드린 파일과 같이 PECK 토압 적용시 STEP 7(PECK)에서 변위와 모멘트, 전단력이 많이 발생하는 것으로 보이는데.
STEP 7에서 유독 변위와 모멘트, 전단력이 많이 발생하는 이유가 궁금합니다.
이 값을 낮출 수 있는 방안이 있는지 확인 부탁드리겠습니다
=> PECK 토압등 경험토압은 토사지반의 굴착현장사례로 부터 산정한 토압이기 때문에 암반에 적용하는데 문제가 있습니다.
또 경험토압 산정에 이용된 현장사례들도 대부분 얕은 굴착으로써 질문하신 프로젝트와 같이 굴착깊이 12 미터 현장에 적용하는데에도 문제가 있습니다.
KDS 21 30 00 2020 에서도 이 부분에 대한 언급이 있습니다. 1.7.2 토압 -> (3) 경험토압
④ 암반층 등 대심도 굴착 시 토사지반에서의 경험토압을 적용하면 실제보다 과다한 토압이 산정될 수 있으므로 토압산정 시 신중하게 한다.
암반층에서 과다한 토압이 산정되지 않도록 하는 방안중에 관례적으로 감소계수를 적용하는 방법이 있습니다. 메뉴얼 PECK2 부분을 참고하시기 바랍니다.
이 방법의 근거나 감소계수의 근거는 없으며 기술자가 판단해야 합니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수