===================== 원글 내용 ====================
serial No : 2014-755
회사명 : (주) 세연엔지니어링
자립식 벽체의 근입장 산정 메뉴얼에서 여쭤보고싶은게 있어 문의드립니다.
메뉴얼에 자립일 경우 근입장을 균형깊이에 30%가산해서 근입장으로 한다고 젹혀있는데
이 '몇가지 테스트를 해본 후에 30%를 가산하여 근입장으로 합니다.' 라는 부분에서 테스트를 하신 결과 30%라는 값이 나온 근거를 알고 싶습니다.
감사합니다.
=> 답변
1) 근거를 알고 싶으신게 균형깊이를 산정하기 위하여 태스트 해 본 결과라면
출력물 처음부분에 균형깊이 에 대한 토압관계가 있습니다.
근입장 체크 - Cantilever Wall, FS = Mp/Ma (벽체 바닥에서)
1) FS >= 1.0 이 되는 균형깊이 계산(반복계산에 따라 구함)
Node Depth 주동 기타 주동 수동 기타 수동 안전율
No. 토압 횡력 모멘트 토압 횡력 모멘트
(m) (kN/m2) (kN/m2) (kNm) (kN/m2) (kN/m2) (kNm)
1 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.10 0.00 0.00 0.00
(중간 생략)_
47 4.60 0.00 0.00 0.00 -534.09 0.00 -0.89 1.06
48 4.70 0.00 0.00 0.00 -552.39 0.00 0.00 1.06
114.99 24.01 22.58 -4090.62 0.00 -23.96
합계 주동 모멘트 (Ma) = 22.58
합계 수동 모멘트 (Mp) = -23.96
안전율 (Mp/Ma) = 1.06
여기서 안전율아 1.06 으로 흙막이 벽의 깊이가 4.70 미터 일 때 입니다. 출력물에는 나와 있지 않지만 흙막이 벽의 깊이르 3.9, 4.0, 4.1, 4.2 4.3 4.4, 4.5 4.6
이렇게 0.1씩 증가 시켜 가면서 계산을 해 봤습니다. 벽체 깊이가 4.60 미터 일 때는 안전율이 1 에 못 미쳤습니다.
2) 궁금한 것이 30% 가산하는 근거라면, 왜 25%가 아니고 40% 도 아니고 30% 인 이유룰 알고 싶으시다면 메뉴얼 DEPTH CHECK 부분 두 번째 방법은 ...... 에 있습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수