===================== 원글 내용 ====================

계산서 출력물중 설계요약 부분중 CIP부분중 단면형상 체크 사항에 따라 응력 단위가 다르게 출력이 됩니다.

예) 1. 등가사각형 환산 - 압축, 인장, 전단응력 등 단위 MPa

    2. 원형(PM원형 상관도) - 휨, 전단, 압축 등 kNm, kN, MPa 

       문제부분은 2.원형으로 출력시 입니다. 상세 풀이 부분도 압축응력은 kN단위로 되어 있는데 요약 부분이 MPa로 출력됩니다.

       이부분을 확인 부탁드립니다.

시리얼 2020-885


=> 오류는 아닙니다. 휨모멘트, 전단력은 단위가 kN m 와 kN 이고 휨응력 전단응력은 MPa 가 맞습니다.

아래 켑쳐 한 내용입니다.







최신버전에서는 좀 더 세분해서 표기를 했습니다.







[참고]

강도설계법에서 콘크리트와 철근이 실제로 얼마만큼의 응력을 받는가 에 대한 계산 방법은 없습니다.

지하안전평가 지침에 발생응력과 허용응력을 비교하라는 부분이 있어 간접적으로 계산해서 제시를 했습니다.