세츠이엔지입니다. 2017-799(주)세츠이엔지
모델링시 TYPE1. 지하수위 GL-0.3m 로 했을때, 1차굴착 변위가 18mm 입니다.
TYPE2. 지하수위 GL-3.17 로 했을때, 1차굴착 변위가 50mm로 확 늘어납니다.
지하수위가 2.87m가 낮아져서 변위가 줄거라 생각했는데 늘어나네요. 이부분이 잘 이해되지 않습니다.
답변 부탁드립니다.
Comment
Writer :
작성자 : 비밀번호 :