===================== 원글 내용 ====================
STEP. Rankine은 지반과 벽체의 마찰을 고려하지 않으므로 friction 수치를 0으로 넣어야하나요?
coulmb 로 입력하면 됩니다. 예를 들어
RANKINE 1 0 50 0 0
이것을
COULOMB 1 0 50 0 0
이렇게 입력하면 됩니다.
참고
RANKINE 1 0 50 0 0 이렇게 벽면의 마찰각 성분이 포함되어 있으면 프로그램 내에서 COULOMB 토압식을 사용합니다.
즉 RANKIINE 으로 입력이 되어도 자동으로 COULOMB 로 전환이 됩니다.
따라서 RANKINE 또는 COULOMB 으로 입력해도 동일합니다. 혹시 RANKINE 토압인데 왜 마찰각이 있느냐고 질문하는 사람이 있으면 복잡하게 설명할 것 없이 그냥 COULOMB 으로 바꾸면 됩니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수