SUNEX 7.80 버전으로 해석했으며
SUNEX 부재에는 파일하단에도 감소계수를 곱한걸로 계산이 되나
엑셀로 전환하면 감소계수를 곱하지 않은걸로 계산이 됩니다.
===================== 원글 내용 ====================
===================== 원글 내용 ====================
레이커 키커블럭 검토시 지지파일 설치로 검토하였는데
파일상단은 감소계수를 적용 (0.667) 곱하여 계산 하는데 파일하단부는 감소계수 미적용되어
계산 되는 사유를 알고싶습니다.
=> 답변
회사에서 가지고 있는 버전 7.80 에 반영이 되어있습니다.
데이터 파일을 올려 주시고, 어떤 버번인지 알려 주시면 더 확실한 답변을 드릴 수 있습니다.