SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

세장비 관련 질의 입니다. 2023-11-10

===================== 원글 내용 ====================
SUNEX Ver W7.80
Serial No. : 2012-0723   User : (주)다한이앤씨
┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 버 팀 대  설 계                ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛
(2) 허용휨응력 계산
    Lx / b = 14.4 / 300.0 = 48.0
    L/b(λ = 48.0)에 따라 허용인장강도 160(신) 강재의 허용휨응력 fba를 구함
     λ > 30.0 이므로
    fba = 160 - 1.933 x (48.0 - 4.5) = 75.91 MPa
    할증된 허용휨응력 fba = 가설부재 할증율 x fba x 고재감소율 
    ▶ fba = 1.50 x 75.9 x 0.9 = 102.5 MPa

내용중
 L/b(λ = 48.0)
 λ > 30.0 이므로
    fba = 160 - 1.933 x (48.0 - 4.5) = 75.91 MPa

 λ = 48.0 이면 λ > 30.0 이상에 해당되는데 30이상 일때의 공식은 어떤 근거에 의하여 계산이 되는 것인지 궁금합니다.

▷ 의견 발췌
λ > 30.0이상일때의 공식은 없는 것으로 알고있는데 계산이 어떤근거로 수행이 되는 것인지,, 계산이 안되어야 하는것 아닌지 입니다

=> 답변 
지적해 주신대로 현재 가설 흙막이 설계기준에 의하면 Lx/b 가 30을 넘으면 Lx 를 줄이거나 b를 키우거나 해야 합니다.
또 약간 다른 시각으로 생각해 볼 수도 있는데 내용이 복잡하여 퍼일로 첨부 했습니다.



Comment

작성자 : 비밀번호 :