설계사 구조계산서상에 있는 입력 DATA를 실행하면 근입장 검토값은 동일한데 모멘트, 전단력에서 차이가 있습니다.
실행버젼이 달라도 차이가 나는지 확인 부탁드립니다.
원설계(Ver.7.76) 휨모멘트(Max) : 580kN.m 전단력(Max) : 439.3 kN
확인(Ver.7.48) 휨모멘트(Max) : 661.82kN.m 전단력(Max) : 482.32 kN
=> 답변
NOLESS 적용하는 방법에 변화가 있어서 차이가 납니다. 7.76 버전 값이 더 신뢰성이 있습니다.
수압이 어느깊이까지 증가하다가 다시 감소하여 적용하는 경우 수압이 작용하지 않는 경우에 비하여 더 안전하게 나오는 모순이 있습니다. 이를 방지하기 위하여 NOLESS 라는 옵션이 도입이 되었습니다.
NOLESS 에 의한 보완 : (토압rsub + 수압)은 토압(rt) 보다 커야 한다.
이렇게 하다보니 어떤 경우에는 너무 큰 (토압+수압)이 작용하는 경우가 있어 체크항목을 추가 했습니다.
추가체크 항목 : 그러나 (토압rsub + 정수압) 보다는 작야야 한다.
이러한 추가 체크 항목으로 인하여 7.76 값이 좀 작게 나옵니다.
버전별로 다른 값이 나와 혼란을 드려 죄송홥나다. 하지만 불합리한 내용을 그대로 가지고 갈 수 는 없어 불가피하게 수정하데 됨을 양해 부탁드립니다.
수정기록.pdf 에 보면 이 기록이 있습니다.
104) Ver 7.75 2022.06.15. - 정수압보다 감소된 수압이 작용할 때 NOLESS 체크 항목 보완
당초 : (토압rsub + 수압)은 토압(rt) 보다 커야 한다.
추가체크 항목 : 그러나 (토압rsub + 정수압) 보다는 작야야 한다.