===================== 원글 내용 ====================
Raker 띠장의 수직분력
1. RAKER 띠장 부분의 결과값이 상당히 튀게 나옵니다.
그래서 띠장 디자인이 아님 그냥 엑셀 계산서에 넣었을 때는 띠장 OK 나오는데 수직휨응력이 높게 나와
어떤수를 써도 디자인으로 OK받을수가 없는데.... 어떤형식으로 해야될까요???
혹시 수직휨응력을 삭제하고 디자인엑셀을 정리해도 될까요?
=> 답변
이것은 프로그램 개발자가 답변할 내용은 아닌 것 같습니다.
개인적인 아이디어를 이야기 한다면 다음 그림과 같이 수직 분력이 작용하지 않도록 하는 방법이 있지 않을까요.
2. 캡쳐2번에수평방향은 수평분력을 레이커 간격으로 나누는데 수직방향은 수평분력에서 왜 레이커
가격으로 안나누고 바로 모멘트로 계산이 들어가나요??
=> 답변
띠장은 흙막이 벽체에 붙어 있기 때문에 레이커로 부터 온 수평반력이 띠장을 통하여 흙막이 벽체에 고르게 분포를 합니다. 레이커로 부터 온 수평집중하중 Ph 를 받을 때 이 하중은 분포되어 w = Ph / L 이 됩니다. L 은 레이커 간격입니다.
띠장은 수직 분력 측면에서 보면 레이커로 부터 온 하중을 흙막이 벽에 골고루 전달하지 못하고 띠장을 솟아오르지 못하게 잡아주는 브라켓을 통해서 흙막이 벽에 전달됩니다.
브라켓이 0.1 미터 간격으로 촘촘히 설치가 되면 등분포로 볼 수 있겠지만 대체로 수직벽 간격마다 브라켓이 설치가 되므로 등분포 하중으로 계산을 못하고 브라켓을 지간으로 하는 보에 레이커 수직분력이 작용하는 것으로 보게 됩니다.
레이커가 브라켓에 아주 붙어서 작용을 하면 모멘트는 0 이 되고 전단력은 레이커 한개의 수직분력 Pv 가 됩니다.
레이커가 브레켓의 중간에 작용을 하면 모멘트는 Pv L / 4 (집중하중에 대한 단순보의 모멘트) 가 됩니다. 전단력은 Pv / 2 가 됩니다.
다온 : 2020-868