sunex2014-0746(주)엔아이스틸v781SI
엔아이스틸 이호빈 사원입니다
보통 복공판 제원이
1990x750x200 기준
Ix 6413
A(cm2) 138.06
Z 443
E 2100000
통용되어 사용되는데
서넥스에서는 단면적을 따로 138.06 을 사용하지않고
2256(mm2) 으로 사용되는지, 산정방법과 차이점에 대해 알고싶습니다
=> 답변
복공판 단면적 중에서 구조계산에 필요한 것은 전단 단면적 2256mm2 입니다.
Begin BOKGONGPAN
** 부재규격 Aw(mm2) ix(mm4) Zx(mm3) W(kN)
C-750x995x200 2256 64130000 443000 1.4 (일반1/2지간 C-125x67x6x8 6개)
C-750x1990x200 2256 64130000 443000 2.8 (일반 C-125x67x6x8 6개)
C-1000x1990x200 2256 83000000 562000 3.5 (일반광폭 8개)
H-1000x1990x200 5060 92000000 920000 3.5 (H-200x100x5.5x8 5개)
H-1000x1990x200 4575 148300000 1498000 3.3 (H-190x197x5x7 5개)
H-1000x1990x200 6512 155160000 1567000 3.8 (H-190x197x5x7 5개+막음철판)
H-1000x2990x200 6512 155160000 1567000 5.6 (H-190x197x5x7 5개사용+길이2990)
End BOKGONGPAN
H-Pile로 치면 전체 단면적은 A 이고 전단단면적 Aw = 복부판만의 면적이 되는 것과 마찬가지 입니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수