띠장 전단보강 관련 문의드립니다. 2024-01-05

Serial No. : 2020-0878   User : (주)정민지오테크


안녕하세요. 기술사님.


띠장 부재계산 관련하여 전단응력 계산시 NG가 나와야만 전단보강 부분이 출력하게 되어있습니다.


근데 지하안전평가 하다보면 응력비율이 90~95%에는 계측보강...95%이상은 보강계획을 수립하도록되어있습니다.


하여, 띠장 부재검토할때 별도의 전단보강 선택창을 만들어주셔서 사용자가 선택할수 있으면 추가 작업을 안할수있을것같아 이부분이 가능한지 문의 드립니다.


항상 친절한 답변 감사드립니다.