SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

서넥스 슬래브 축력값 문의 2024-01-18

(주)세광엔지니어링(1998-0311)


안녕하십니까 기술사님. 항상 친절한 답변에 감사드립니다.


금번 질의는 서넥스 슬래브 축력값에 대한 질의 입니다.


내용은 아래와 같습니다.


 1. 동일한 인풋 데이터를 772ver(구), 781ver(신) 두 가지 버전으로 해석을 수행하였을 때 대부분의 슬래브 축력값은 큰 변화가 없으나 일부 슬래브 축력값의 급격한 차이가 있습니다.(신버전 해석시 급격한 감소) 해당 변화는 최종굴착 단계에서 peck 토압으로 변경한 스탭에서 나타납니다.


 2. 이해를 돕기위해 해당 슬래브 구간을 첨부드린 cad파일 및 별도 한글 파일에 에 표기해두었습니다.


 3. 프로그램 수정 기록을 통해 수압의 작용 및 peck토압에 대하여 개선된 점이 있는 것을 확인하였고 개선된 사항이 금번 보내드린 모델링 해석 자료에 적용되어 슬래브 축력 결과값이 변경된 것인지 궁금합니다.


 4. 현재 781 버전의 감소된 축력값을 토대로 띠장의 규격이 선정되었는데 수치해석 검토결과 및 구버전에서의 축력값과 비교하여 작게 검토되어 결과값에 대한 확인이 필요합니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :