Serial No. : 2010-0687 User : (주)다우씨에스
1. 지하수해석시 투수계수 및 지하수위 설정이 다르게 입력되어 문의드리며
데이터 저장시 처리되지 않는 다는 메세지가 뜹니다.
확인 부탁드립니다.
2. 전체가 H-PILE 이고 토사층에 차수가 적용될 경우
지하수 해석시 검토 방법을 알려주시면 감사하겠습니다.
=> 첨부된 프로그램으로 해 보시기 바랍니다.
H-Pile로만 된 흙막이 벽은 투수성 벽체이기 때문에 침투류 해석이나 보일링검토의 의미가 없습니다.
cutoff_wall 이라는 명령이 있습니다. 흙막이 벽 뒤편에 차수벽을 설치하는 경우에 사용하면 가능합니다.