서넥스 상 S-PILE 의 단면적과 2차 모멘트 관련 질의입니다.
1. 모델 데이터에 입력되는 값과 디자인 설계 시 계산되는 단면적 및 단면 2차 모멘트 적용 값이 다릅니다. 이럴 경우, 제원 등은 어떻게 봐야 하는 건가요?
|
SP-350X300X6X20+HD32X3EA |
|
구 분 |
모델 데이터 |
디자인 계산 결과값 |
단면적(㎡) |
0.01938 |
0.01232 |
단면2차모멘트 |
2.7875E-04 |
2.250E-04 |
2. 모델 데이터 상 <SP-350X300X6X20+HD32X3EA> 해당 철근의 개소를 <SP-350X300X6X20+HD32X2EA>로 줄였을 경우, 모델 데이터 상 단면적과 2차 모멘트는 변경되나, 디자인 결과값은 변경되지 않습니다. 이렬 경우, 디자인 설계로 계산된 동일한 단면적 및 단면 2차 모멘트를 보는 게 맞는지 확인 부탁드리겠습니다.
감사합니다.