서넥스 상 S-PILE 의 단면적과 2차 모멘트 관련 질의입니다.
1. 모델 데이터에 입력되는 값과 디자인 설계 시 계산되는 단면적 및 단면 2차 모멘트 적용 값이 다릅니다. 이럴 경우, 제원 등은 어떻게 봐야 하는 건가요?
|
SP-350X300X6X20+HD32X3EA |
|
구 분 |
모델 데이터 |
디자인 계산 결과값 |
단면적(㎡) |
0.01938 |
0.01232 |
단면2차모멘트 |
2.7875E-04 |
2.250E-04 |
2. 모델 데이터 상
감사합니다.
=> 답변
S-Pile의 경우 내부가 콘크리트로 채워 집니다. 콘크리트가 채워지면 강성이 커서 변위가 감소할 수 있습니다. 이게 모델데이터에 들어가 있는 데이터 이며 내부 충전 콘크리트가 강재로 환산되어 반영이 되어 있습니다.
부재설계의 측면에서 보면
내부 충전 콘크리트의 효과를 볼수 있다는 의견과 내부충전콘크리트의 효과를 볼 수 없다는 의견으로 나누어 집니다.
sunex 에서는 부재설계에는 내부 충전콘크리트의 효과를 무시하고 강재만으로 부재 설계합니다.
이 차이가 단면적 단면2차모멘트 값이 모델데이터에 들어가는값과 부재설계데이터에 들어가는 값이 다른 이유 입니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수