벽과의 마찰각과 토압작용폭을 고려하면 맞습니다.
2006-03-31
수계산 한 것보다 주동토압은 감소되고 수동토압은 증가되기 때문입니다.
지반과 벽체의 마찰각을 고려하면 주동토압계수는 85 % 정도로 감소하고 수동토압계수는 2.5배 정도 커 집니다.
또한 굴착바닥면 부터 근입장끝 지점까지 사이에서의 주동토압 작용폭은 30cm 인데 반하여 주동토압작용폭은 90cm 로 3배 가까이 수동토압의 모멘트가 증가하게 됩니다.
이런 것들을 고려 할 때 SUNEX 로 계산된 안전율이 맞습니다.
장찬수