되메우기 명령어 질문입니다. 2024-05-20

===================== 원글 내용 ====================

굴착 완료 후 벽체와 건축사이 비합벽 구간을 되메우기하는 명령어를 사용할 때 (gap, egap) 와 FILL 중 어느것을 사용하는게 정확한지 답변 부탁드립니다.

되메우기 질문답변들에서 VER7.51이상 버전에서는 이 상황같은 되메우기에도 FILL 명령어가 적용할 수 있도록 개선 되었다. 라고 확인했습니다.

첨부된 계산처럼 FILL 명령어 사용 시 문제가 없는지도 답변 부탁드립니다.

SUNEX 버전: SUNEX776-2022-0953


=> 합벽일 때는 흙막이 벽체와 내부 콘크리트 슬래브+벽체 사이의 간격이 좁으니까 슬래브+벽체의 지지능력이 큽니다. 지지능력은  GAP/EGAP 두개의 변수로 계산합니다. 이럴때는 FILL 명령이 없어도 됩니다.

슬래브+벽체와 흙막이 구조물 사이의 간격인  GAP 이 1 미터 이상 커지면 GAP/EGAP 으로 계산한 지지능력이 많이 떨어지며 FILL 명령어를 입력하면 지지능력이 보완이 됩니다. 이럴때는 FILL 명령이 필요합니다.

결론 : FILL 을 입력하는 것이 좋을 지 잘 모를때는 입력했을 때와 입력하지 않았을 때를 비교해서 유리한 쪽, 즉 변위나 부재력이 작아지는 쪽을 선택하면 됩니다.


* 데이터 입력 형식은 괜찮은 것 같습니다. 입력 내용은 저희가 답변 드리기 어렵습니다.