SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

허용변위 적용값이 상이하여 문의 드립니다. 2024-05-22

===================== 원글 내용 ====================

Serial No. : 2010-0687   User : (주)다우씨에스

1. 굴착깊이가 1.75m로 연성벽체시 5.25mm(0.3H)로 적용되어야 하는데

   굴착깊이를 1.8m로 적용하여 5.4mm로 계산서가 생성됩니다.

2. 소수점 적용 옵셥이 있는 것인지 확인 부탁드립니다.


=> 깊이와 관련된 수치는 소수점 1 자리로 반올림되어 사용됩니다. 내부에서 계산의 안정을 위해서 그렇습니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :