다온에스티2020-868

숏크리트 부분에

   fva = 0.25 x √fck = 0.25 x √(21.0) = 1.1 MPa, 허용전단응력

전단허용응력의 위에 식은 어디서 인용된것일까요??

종전에는 0.08 x √fck x1.5  계산되어진 것과 다른 이유가 있을까요?

두 식이 따로 쓰이는걸까요? 아님 계정인걸까요?


=> 답변

fva = 0.08 x √fck x1.5 이 맞습니다.

fva = 0.25 x √fck 는 착오로 잘 못 인용한 것입니다. 수정을 하도록 하겠습니다.

체크해 주셔서 감사 드립니다.


참고 : 숏크리트의 경우 전단보다는 휨에 좌우되는 구조이기 때문에 허용전단응력을 수정하드라도 전단강도에 의하여 두께가 좌우될 정도는 아닌 것 같습니다.