(주)원토 2014-752
안녕하세요. 항상 친절하고 빠른답변 감사드립니다!
가시설 강재 허용응력 관련하여 문의드립니다.
현재 가설흙막이 설계기준 (KDS 21 30 33:2020)을 적용하여 계산됩니다.
이 수식은 가설할증율 1.5가 곱해진 값인데요
허용응력 계산시 240-1.5(1/γ-20) 수식을 사용하지 않고
160-1.0(1/γ-20) 값을 구한 후 가설할증율 1.5배를 곱해줍니다.
결과는 같으나 이렇게 검토 되는 이유가 있을까요 ?
작성자 : 비밀번호 :