SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

강재 허용응력 산정 설계기준 관련 건 2024-05-24

===================== 원글 내용 ====================

(주)원토 2014-752

안녕하세요. 항상 친절하고 빠른답변 감사드립니다!

가시설 강재 허용응력 관련하여 문의드립니다.

현재 가설흙막이 설계기준 (KDS 21 30 33:2020)을 적용하여 계산됩니다.

이 수식은 가설할증율 1.5가 곱해진 값인데요

허용응력 계산시 240-1.5(1/γ-20) 수식을 사용하지 않고

160-1.0(1/γ-20) 값을 구한 후 가설할증율 1.5배를 곱해줍니다. 

결과는 같으나 이렇게 검토 되는 이유가 있을까요 ?

=>답변

sunex 에서는 1.5를 곱하지 않은 값으로 계산을 하고 나중에 1.5를 곱합니다.

1.5를 미리 곱했을 때와 같은 값이 되지만 이렇게 하는 장점이 있습니다

가설흙막이 설계기준에는 1.5 외에도 다른 가설 할증율이 있습니다.


예를 들어 가설 할증률이 1.25인 프로젝트가 있다고 하면

미리 1.5를 곱해 놓은 경우는 그 값을 1.5로 나눈 다음에 다시 1.25를 곱해야 합니다. sunex 의 경우는 그냥 1.25를 곱하면 됩니다.

설계 기준에서 이 할증율 조문을 만든 사람은 1.5를 곱하지 않은 허용응력으로 강재허용응력표 (표3.3-1)가 만들어 질 것으로 기대하고 그 표 값에 1.25, 1.3 또는 1.5를 곱하도록 했을 거라 생각이 됩니다.

표를 만든 사람은 이 조항과 맞지 않게 미리 1.5 를 곱한 표를 만들어 서로 맞지 않는 모순이 있습니다.

경험 있는 기술자는 표3.3-1 에 1.5가 곱해져 있는 줄 알고 있지만 신입 사원이 그 표 값에 다시 1.5를 곱한다면 파괴 강도를 넘어서 버리는 과를 범하게 됩니다. 옥의 티인 표3.3-1이 빨리 개정되어야 한다는 공감대가 형성되었으면 합니다.

철도설계편람에는 sunex 와 같이 가설 할증율이 곱해지지 않은 표가 사용됩니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수






Comment