SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

수동토압 작용폭 등 2024-05-27

질문 내욤이 프로그램 사용자가 판단해야할 내용이며 개발자가 결정할 내용은 아닌것 같습니다. 개인 의견을 말씅드리겠습니다.
===================== 원글 내용 ====================

지반이 대부분 점토층(매립층, 점토층, 퇴적층 순)으로 구성된 지반에 SCW로 가시설하는 현장입니다. 수동토압 작용폭 및 WATER-PRESSURE에 대해 질의 드립니다.

* 매립, 퇴적층 N치 13, 점토층 N치 3이하로 재래식 흙막이벽체 공법이 어려운 상황입니다. 데이터상의 문제가 있는지 검토 부탁드립니다.

 

질문1) SCW 적용 시 수동토압 작용폭은 어떻게 되는지? (SCW의 응력재 간격 0.9)

/ 연속벽으로 보고 수동, 주동 간격 0.9로 동일적용인지 아니면 엄지말뚝식으로 수동(1~3), 주동(플랜지 폭) 다르게 적용하는지? (첨부 DATA 1) 이때 다르게 적용한다면 토층별 구간을 나눠 1, 2배 구분하여 적용 가능한지? (첨부 DATA 2)

=> 답변

연속벽으로 보아야 할 것 같습니다.

( 엄지말뚝식의  경우 지반에 따라 수동토압작용폭을 달리 해야 할 필요가 있을 때는 흙막이 벽을 그 지반 경계에서 두개로 분리하면 됩니다. 토압작용폭은 흙막이 벽체 별로 입력을 하니까.)


 

질문2) H-PILE+SGR 공법으로 적용 시 수동토압 작용폭은 어떻게 되는지? (H-PILE 간격 0.9) / 일반 엄지말뚝식으로 수동, 주동 다르게 적용하는지? ((첨부 DATA 3)

=> 답변

엄지말뚝식으로 보아야 할 것 같습니다.

 

질문3) 토압을 지하수해석을 통해 계산된 WATER-PRESSURE SCW 또는 H-PILE+SGR에 적용 가능한지?

=> 답변

가능할 것 같습니다.



Comment