추가 질문(신성엔지니어링 92-18)
2006-03-31
회사 : 신성엔지니어링
씨리얼 : 92-18
데이타를 보내드립니다.
STEP 6 까지는 RANKINE 토압이고
STEP 7 에서 PECK 토압을 검토하였습니다.
앵커의반력을 보면 STEP 6 까지는 2단앵커의 초기인장력을 크게(80TON)으로
하더라도 반력은 거의 차이가 없고 PECK토압 검토시만 80TON에 가까운 값이
나오는 군요.
메뉴얼에도 나와있는 내용처럼 PECK 토압의 결과는 지보재의 축력 검토에만
사용하도록 되어있는데
그렇다면
1. H-PILE 검토시는 STEP 1~6 까지의 최대 모멘트와 전단력을 가지고 검토
2. 띠장 및 앵커 설계시는 PECK(STEP 7)을 포함한 최대 반력을 가지고 검토
3. 지반침하량은 PECK토압(STEP 7) 검토시를 제외한 STEP 1~6 에서만 확인
이렇게 설계에 적용하는 것이 타당한 것인가요 ?
질문 1019에 있는 내용처럼 STEP1~6에서는 앵커의 초기 인장력이 커져도
반력에는 별차이가 없는 이유가 궁금하네요.
질문 1019와 함께 답변 바랍니다.
< P.S >
답변이 조금 늦은감이 있네요...
저번질문에 대해서는 당일에 답변을 주셨는데
빠른 답변 바랍니다.
PROJECT 대게집(H-PILE+토류판)
SOIL 1 매 립 층
1.80 0.80 1.0 30 1757 0 0 0
2 충 적 층
1.80 0.80 1.5 30 2636 0 0 0
3 풍 화 토
1.90 0.90 2.2 32 4833 0 0 0
4 풍 화 암
2.00 1.00 3.0 33 17573 0 0 0
5 연 암
2.20 1.20 10.0 35 184519 0 0 0
PROFILE 1 3.5 1 1
2 4.9 2 2
3 8.1 3 3
4 9.2 4 4
5 20.0 5 5
VWALL 1 14.0 0.01047 0.000115 2.1E+06 2.0 0.765 0.255 0
STRUT 1 0.7 0.02355 7.5 2.0 5
2 2.5 0.01047 7.5 2.5 5
ANCHOR 1 4.5 0.0003948 30 4.0 3.0 40 0 0
2 7.0 0.0003948 30 4.0 3.0 80 0 0
3 10.0 0.0003948 30 4.0 3.0 45 0 0
Division 0.5
Solution 0
Output 0
STEP 1 EXCAVATION TO 1.2M
OUTPUT 0
ITERATION 20.0 0.1
GWL 1.9 1.9 0.85
RANKINE 1.0 0.0 50
SURCHARGE 1.0
LOAD 0.0 4.0 3.0 33.5 3.0
WATER PRESSURE 1.9 0.0 9.1 6.12 9.2 0.0
EXCAVATION 1.2
GROUND SETTLEMENT
STEP 2 EXCAVATION TO 3.0M AND STRUT 1
CONST STRUT 1
EXCAVATION 3.0
GROUND SETTLEMENT
STEP 3 EXCAVATION TO 5.0M AND STRUT 2
CONST STRUT 2
EXCAVATION 5.0
GROUND SETTLEMENT
STEP 4 EXCAVATION TO 7.5M AND ANCHOR 1
CONST ANCHOR 1
EXCAVATION 7.5
GROUND SETTLEMENT
STEP 5 EXCAVATION TO 10.5M AND ANCHOR 2
CONST ANCHOR 2
EXCAVATION 10.5
GROUND SETTLEMENT
STEP 6 EXCAVATION TO 12.5M AND ANCHOR 3
CONST ANCHOR 3
EXCAVATION 12.5
INSERTION CHECK
GROUND SETTLEMENT
STEP 7 PECK CHECK
PECK 0.65 0.0 0.0 0.0 0.0
GROUND SETTLEMENT
END