이렇게 해 보세요
2006-03-31
본 데이터에서 step 9 에서 스트럿 1 단과 2 단을 동시에 해체하는 것이 좀 무리라고 생각이됩니다.
또 건물이 올라오면서 굴착측의 지하수위도 올라갈 것이며, 지하수압도 1.0 보다는 0.7 정도로 감소시켜서 볼 수 있습니다.
아래는 데이터를 다시 작성한 예입니다.
이렇게 수정했을 때 부재력이 다소 감소하며 수렴하지 않은 경우는 없는데, 여전히 해체시에는 상당히 큰 부재력이 발생을 합니다.
해체시 해석은 엄밀한 해석이 아니고 흙막이 벽체와 본체 구조물이 결합되어 있다고 가정한 해석이기 때문입니다.
다음 수정판에서 이 부분을 대폭 수정 할 계획입니다.
해체시에는 계측을 수행하면서 조심스럽게 시공하시는 것이 좋겠습니다.
장찬수
데이터 수정예
SOIL 1 fill
1.7 0.8 0 28 2075 0 0 0
2 sand
1.8 0.9 0 28 2075 0 0 0
3 gravel
1.9 1 0 34 3380 0 0 0
4 weathered rock
2 1 1 35 4000 0 0 0
PROFILE 1 3.5 1 1
2 12 2 2
3 17 3 3
4 19 4 4
VWALL 1 15 0.008336 0.000133 2.1E+07 1.2 0.6 0.2 0
STRUT 1 0.7 0.02396 10 5 0 0 0 0
2 2.8 0.02396 10 5 0 0 0 0
3 5 0.02396 10 5 0 0 0 0
4 7.3 0.02396 10 5 0 0 0 0
SLAB 1 9.5 1 10 5
2 5.5 0.2 10 5
3 1.3 0.2 10 5
WALL 1 8 10 0.3 0
2 6 8 0.3 0
3 3.5 6 0.3 0
4 1.3 3.5 0.3 0
5 0 1.3 0.3 0
Division 0.1
Solution 0
Output 0
STEP 1 EXCAVATION TO 1.200
OUTPUT 0
ITERATION 10 0.1
RANKINE 1.0 0.0 30
SURCHARGE 1.0
GWL 3.0 3.0 0.7
EXCAVATION 1.200
STEP 2 EXCAVATION TO 3.300 AND CONST STRUT 1
CONST STRUT 1
GWL 3.0 3.300
EXCAVATION 3.300
STEP 3 EXCAVATION TO 5.500 AND CONST STRUT 2
CONST STRUT 2
GWL 3.0 5.500
EXCAVATION 5.500
STEP 4 EXCAVATION TO 7.800 AND CONST STRUT 3
CONST STRUT 3
GWL 4.8 7.800
EXCAVATION 7.800
STEP 5 EXCAVATION TO 10.000 AND CONST STRUT 4
CONST STRUT 4
GWL 7.0 10.0
EXCAVATION 10.00
INSERTION CHECK
GROUND SETTLEMENT
STEP 6 CONST SLAB 1
CONST SLAB 1
CONST WALL 1
GWL 7.0 8
STEP 7 REMOVE STRUT 4
REMOVE STRUT 4
CONST WALL 2
GWL 3.0 6
STEP 8 REMOVE STRUT 3 AND CONST SLAB 2
REMOVE STRUT 3
CONST SLAB 2
CONST WALL 3
GWL 3.0 3.5
STEP 9 REMOVE STRUT 1 AND CONST SLAB 3
REMOVE STRUT 2
CONST WALL 4
CONST SLAB 3
GWL 3.0 3.0
STEP 10
remove strut 1
const wall 5
STEP 11 LONG TREM CHECK
END