엄지말뚝 근입장 검토...(한구 2002-357)
2006-03-31
출력파일(output file, *.out) 에 보면 근입장 체크하는 부분이 있습니다. 그 곳의 주동토압 및 수동토압을 사용하면 됩니다.
본 데이터의 경우 division 을 0 으로 하였기 때문에 계산이 안 됩니다.
DIVISION 0.2
로 수정하여 실행하세요.
출력파일 부분입니다
S U N E X Ver w5.5 ,Copyright 1994 by Geo Group Eng Co., Ltd.
Serial No. : 2005-000 User : 지오그룹이엔지
Input Data File = 질문 - 근입장검토.dat Date : 2005-08-22
Project : 부산지하철 326공구 교각가시설(P41) Time : 08:32:48
--------------------------------------------------------------------------------
Step No. 3 << STURT 2 & EXCAV TO 6.2 >>
WALL DEPTH CHECK
Lowest Support Depth = 3.00, Node No. = 18
Node Depth Active Other Active Passive Other Passive
No. Press Press Moment Press Press Moment
(m) (t/m2) (t/m2) (tm) (t/m2) (t/m2) (tm)
18 3.00 1.87 0.70 0.00
19 3.20 1.92 0.90 0.08
20 3.30 1.95 1.00 0.13
21 3.50 2.00 1.20 0.32
22 3.70 2.06 1.40 0.48
23 3.90 2.11 1.60 0.67
24 4.10 2.17 1.80 0.87
25 4.30 2.22 2.00 1.10
26 4.50 2.28 2.20 1.01
27 4.60 0.00 2.30 0.55
28 4.80 0.00 2.50 0.90
29 5.00 0.00 2.70 1.08
30 5.20 0.00 2.90 1.28
31 5.40 0.00 3.10 1.49
32 5.60 0.00 3.30 1.72
33 5.80 0.00 3.50 1.96
34 6.00 0.00 3.70 2.22
35 6.20 0.00 3.90 0.12 -796.69 0.00 -76.48
36 6.40 0.00 3.90 0.13 -802.64 0.00 -81.87
37 6.60 0.00 3.90 0.11 -808.58 0.00 -65.50
38 6.70 0.00 3.90 0.11 -811.55 0.00 -67.56
39 6.90 0.00 3.90 0.19 -817.50 0.00 -119.56
40 7.20 0.00 3.90 0.12 -826.42 0.00 -78.10
18.58 60.20 16.65 -4863.37 0.00 -489.06
Total Active Moment (Ma) = 16.65
Total Passive Moment (Mp) = -489.06
Factor Of Safety (Mp/Ma) = 29.38
TOTAL SOLUTION TIME = 0.31 SEC