shortcret 보강구간에 대한 수직벽 input방법(도화종합기술공사-96-164)
2006-03-31
연암층 상단까지는 CIP + H-PILE, 그 하부는 H-PILE 없이 숏크리트와 락볼트만 시공되나요 ?
연암층 하부도 H-PILE 이 있고 숏크리트와 락볼트로 시공을 한다면 그 부분은 숏크리트는 무시하고(휨강성이 매우 약하므로) H-PILE 만 입력을 하면 됩니다.
그러나 H-PILE 이 없이 숏크리트와 락볼트만으로 이루어 진다면 VWALL 데이터를 입력 할 방법이 없습니다. 다른 유한요소 해석 프로그램을 사용하시기 바랍니다.
데이터 중에서 입력오류가 있는 부분이 있는 것 같아서 알려 드리겠습니다.
우선 VWALL 입력부분
>VWALL 1 17.8 0.04098 0.0005879 21000000. 1.0 1.0
> 2 17.8 0.01348 0.000215 21000000. 1.35 0.915 0.305
> 3 35.8 0.15 0.001875 2320000 1.0 1.0 ----> 숏크리
첫번째와 두번째 데이터에서 깊이가 같습니다. 이럴경우 첫번째 데이터에 두번째 데이터가 합쳐지는 것이 아니고 두번째 데이터만 입력됩니다. 합성하여 한줄로 입력해야 합니다.
두번째 엥커 데이터 중에서 6번(25.5미터) 7번(32.5미터) 의 간격이 7 미터나 되는지요 ?
그리고 스텝 16, 17, 18 에서 각각 스트럿 6 단, 7 단, 8 단을 입력하고 있는데 엥커로 바뀌어야 할 것 같네요
장찬수