자립식 벽체의 근입장 산정 2012-06-21

버팀이 있는 흙막이 벽의 경우 최하단 버팀을 기준으로 안정율 = (수동토압에 의한 모멘트/주동토압에의한 모멘트)로 구하며 안전율이 1.2 이상이 되어야 합니다.

그러나 자립식의 경우는 조금 다릅니다. 흙막이 벽의 근입 깊이를 가정하고 흙막이 벽 하단을 기준으로 주동토압에 의한 모멘트와 수동토압에 의한 모멘트가 구하여 그 값이 같아지는지 체크하고 같지 않을 때는 흙막이 벽의 깊이깊이를 증감시켜 같아지도록 합니다(안전율 1.0). 그 때의 근입깊이를 균형깊이라 합니다. 이 균형깊이에 30%를 가산하여 근이장으로 합니다.
몇가지 테스트를 해 보니 균형깊이에 30%를 가산하여 안전율을 계산하니 1.5 ~ 1.8 정도가 됩니다.