SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

FAQ

버전에 따라 결과 값에 차이가 있습니다. 2012-08-24

sunex 프로그램은 미비한 점을 개선하고 프로그램 성능향상을 위하여 계속해서 업그레이드 하고 있습니다. 버전 간에 결과 값의 차이가 나는 주요 수정내용은 다음과 같습니다.

1) Ver w5.5 2005. 01
(수동토압 작용폭이 커지면 변위나 부재력이 감소하도록 수정)
ver 5.5 에서는 H-pile과 같은 엄지말뚝 형의 흙막이 벽의 경우 굴착면 이하에서 수동토압은 주동토압에 비하여 3 배까지 커 질 수 있는 사항을 계산에 고려하였습니다. ver 5.4 이전에서는 이러한 폭이 근입장 계산 할 때만 사용하였으나(WALLAP 프로그램에서 채택한 방법) w5.5 버전에서는 흙막이벽에 작용하는 토압계산과 변위 계산에도 사용하였기 때문에 변위는 줄게되고 모멘트도 줄게 되었습니다(RAINPAL 프로그램에서 채택한 방법). 지하연속벽같이 연속된 벽체에서는 이런 효과가 없습니다.

2) Ver w5.60 2005.12
(합벽식 흙막이의 되메우기 과정에서의 과거의 불합리한 가정 조건 수정)
이전 버전에서는 흙막이 벽과 구조물이 합성하여 저항한다는 현실과 다소 거리가 있는 가정을 하였습니다만 w5.6 에서는 흙막이 벽과 떨어져 있는 것으로 보고, 흙막이벽과 콘크리트 구조물과의 사이에 있는 채움재의 강성으로 저항 하는 것으로 개선했습니다. 따라서 그 전 버전에서 나타나던 슬래브 지점에서 과다하게 산정되던 모멘트가 없어지게 되었습니다.

3) ver w5.83 수정내용 2010.08
(계산정밀도를 높임)
메트릭스 계산에 쓰이는 변수들을 배 정밀도로 변경하였습니다, 수렴하지 않는 경우가 줄어들고 조그만 조건차이에서도 결과값에 큰 차이가 나던 현상이 줄어들었습니다.
윈도우즈 시스템의 용량이 확장되어 프로그램 변수들의 정밀도를 높일 수가 있었습니다.

4) ver w6.01 수정내용 2010.10.01
(경사 지보공의 강성 계산식 수정)
strut에서 설치각도가 입력 되었을 경우 강성 k = A*E*cos(각도)^2 / (L*s)로 계산되게 수정 하였습니다. anchor의 경우도 같은 방법으로 계산(영국 CIRIA report C580, 종전에는 제곱이 없었음)
따라서 엥커의 강성이 약간 줄게 되었으며 엥커의 강성이 약해짐에 따라 변위와 모멘트가 증가하게 되었습니다.

5) ver w6.10 수정내용 2011.03
(벽체와 지반과의 마찰이 있을 때의 토압식 수정)
이전 버전에서는 주동토압은 수평분력을 계산하였으나 수동 토압은 수평분력을 계산하지 않던 오류를 수정하였습니다. 따라서 수동저항력이 감소하게 되고 변위와 부재력은 약간 커 집니다.
벽체와 지반사이에 점착력이 있을 때 이를 고려하도록 하였습니다.(Euro code 토압계산방법 반영),
6) 기타
(값을 생략했을 때 내부에서 처리하는 방법 차이)
- 주동토압작용폭(awidth)를 생략 했을 때 초기 버전에서는 수동토압작용폭과 같이 간주하였으나 후기 버전에서는 H-pile의 경우 플렌지 폭으로 간주합니다.
- 지반반력계수의 최소치(MINKS)가 입력되지 않으면 초기 버전에서는 10으로 간주하고 있습니다. 그 후 0 으로 간주 되는 버전이 있습니다. ( 최종적으로는 10으로 간주하게 수정하였습니다.)
- SLOPE 명령어 입력방법이 변경되었습니다. 입력 시 흙막이 벽에서 떨어져 경사가 시작될 수 있도록 하였습니다. (offset)
output 옵션을 1로 하여 제대로 입력이 되었는지 확인하는 것이 좋습니다.

버전간에 차이가 있으면 사용자들에게 혼란이 있을 것입니다. 하지만 좋은 방향으로의 수정이었기 때문에 값의 차이가 나지만 수정이 불가피 하였음을 이해해 주시기 바랍니다.