벽체타설과 되메우기시 주의사항
2014-02-21
벽체와 슬래브를 타설하면서 해체하는 과정에서 주의 할 점입니다.
sunex 에서 벽체는 상단과 하단에 슬래브가 설치되어 토압에 충분히 견딘다고 가정하고 있습니다. 지보공 해체와 벽체 설치 과정에서 하단의 슬래브는 설치가 되었는데 상단의 슬래브는 설치되지 않은 상태가 있다면 벽체는 켄틸레버 상태이며 이 켄틸레버 상태에서 토압을 견딜수 있는지 별도로 검토를 해야 합니다. 만약 토압을 견디지 못한다면 내부에 임시 지보공이나 레이커 기타 토압을 견디는 구조를 설치해야 합니다.