포화단위중량을 고려한 중량입력 2019-12-20

지하수위 아래 지층은 포화단위중량을 고려하여 설계하도록 자하안전평가 보완의견이 나오고 있다.

SUNEX에서 입력하는 단위중량은 지층별로 습윤단위중량과 수중단위중량이다. 프로그램내에서 토압을 계산할 때는 지하수위보다 높은 지층은 습윤단위중량을 사용하고 지하수위보다 아래 지반은 수중단위중량을 사용한다.(유효응력해석)

예를 들어 지층의 습윤단위중량은 18 kN/m2 이고 이 지층이 지하수위보다 낮은데 있어서 물로 포화되었을 때의 포화단위 중량이 19kN/m2 이면 수중단위중량 = 포화단위중량 물의 단위중량 약 10 = 19 - 10 = 9 로 계산하여 입력해야 한다.

즉 습윤단위중량 = 18, 수중단위중량 9 로 입력한다.

이렇게 입력하면 보완의견을 만족하게 된다.

근거는 첨부된 파일 참조