Rankine 토압과 Peck 토압은 어느 경우에 사용하나요.
2012-01-25
Rankine 토압과 Peck 토압은 어느 경우에 사용하나요.
설계기준들(구조물기초설계기준, 개정중인 철도설계기준, 가설구조물표준시방서등)에 따르면 굴착과정에서는 Rankine 또는 Coulomb 삼각형 토압(이하 삼각형토압이라 함)을 사용하고 최중 굴착단계에서 Peck 토압을 적용하여 두 가지 토압에 모두 견디도록 설계해야 한다고 하고 있습니다.
이와 같이 Rankine 토압(Coulomb 토압)은 단계별 굴착해석에 사용됩니다. 최종 굴착단계를 포함해서 입니다.
Peck 토압은 중소규모 토사지반 굴착현장에서 지보공에 작용하는 반력을 토압으로 단순하게 환산한 값이기 때문에 굴착규모가 클 때는 적용이 곤란하기 때문입니다. 또 연약지반이나 암반이 포함된 지반에도 적용이 곤란한 점이 있습니다.
Peck 토압은 최종 굴착깊이에서 사용됩니다. Rankine 토압은 삼각형 토압으로써 상부에 값이 작아서 종래에 사용하던 경험치와 비교해 볼 필요가 있어 최종굴착 상태에서 적용합니다.
Rankine 토압을 사용하여 최종굴착한 후 새로운 스텝을 한개 더 만들어 peck 토압을 적용합니다. 굴착깊이나 지보공 설치 상태는 Rankine 최종 스텝과 같습니다.
입력 예)
STEP 8 CONSTRUCTION STRUT 5
CONSTRUCTION STRUT 1
STEP 9 EXCAVATION 9.3
EXCA 9.3
DEPTH CHECK
GROUND SETTLEMENT
STEP 10 PECK CHECK
PECK 0.65 0 0
부재설계는 rankine 토압과 peck 토압에 대해서 모두 안전하게 합니다. 즉 rankine 토압으로 계산된 각 굴착단계별 부재력의 최대치 peck 토압적용시의 최대 부재력 중 큰 부재력에 견디게 설계합니다.