탄성해석에서는 분할간격에 상관없이 동일한 결과가 나옵니다. 그러나 탄소성해석에서는 분할 간격에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
그 차이는 지반이 약할수록, 벽체의 강성이 강할수록, 과제하중이 크고 지하수압이 클 수록 커지는 경향이 있습니다.
본 데이터의 경우도 깊은 곳 까지 지반의 강도가 작은 실트질 모래가 분포하고 과제하중이 크며, 지하수위가 높기 때문에 분할 간격에 따라 차이가 있는 것 같습니다.
테스트 해 본 결과 다른 결과치들과 크게 값이 차이가 나는 0.1 과 0.2 를 제외하시고 0.3 결과를 사용하는 것이 좋을 것으로 생각됩니다.
* 주
1) 퇴적층에서는 깊이가 증가하면 강도가 증가하는 경향이 있습니다. 실트질 모래에서 깊이가 증가함에 따라 내부 마찰각이 커 지지 않는지 검토해 보시기 바랍니다. 또 약간의 점착력이 없는지도 검토해 보시기 바랍니다.
2) 지하수압은 침투압의 영향으로 정수압보다는 작은 수압이 작용 할 수 있습니다. 아래와 같이 하면 정수압의 70% 가 작용합니다.
gwl 2.0 2.0 0.7
3) 수직벽의 형상이 어떤 것인지, 보통의 H-pile 에 비하여 단면2차 모멘트가 상당히 큰 것으로 보입니다.
VWALL 1 17.62 0.01338 0.00063 2.1E+07 <- 본 데이터
VWALL 1 17.62 0.01348 0.000215 2.1E+07 <- H 300*300*15*15
4) 위와 같은 점을 고려하여 다시 해석해 보면 간격에 따른 차이가 상당히 줄어듭니다.
장찬수