공지사항 입력
*
성명
*
제목
*
상세내용
===================== 원글 내용 ====================
안녕하십니까. Sunex 담당자 정우철입니다.
답변이 늦어 죄송합니다.
저희 Sunex에서 근입장 체크 방법은 고전적인 방법으로 최하단 지지보 아래에서의 주동측, 수동측의 모멘트 비로서 안전율을 구합니다. 따라서 작성하신 데이터에는 지보재가 없기 때문에 이러한 방법으로는 근입장 check가 불가능합니다.
자세한 사항은 메뉴얼을 참조하시거나 전화로 연락주십시오.
초보자 wrote:
>안녕하세요
>sunex 초보 사용자입니다.
>
>out 파일에서 근입장 Check가 안되고,
>
>"Error ! Lowest Support Depth <= 0"라는 메세지가 있습니다.
>
>제가 어떤점을 잘못했는지 알려주시면 대단히 고맙겠습니다.
>
>수고스럽겠지만, 부탁드립니다.
>
>그럼 수고하세요
>
>
>아래와 같이 data를 작성하였습니다.
>
>soil 1 점토질자갈
> 1.8 1.7 1.0 0 15 600
> 2 풍화토
> 7.0 2.0 1.0 2 33 3000
> 3 풍화암
> 15.00 2.0 1.0 3 37 4000
>
>vwall 1 8.7 0.009218 0.000108 21000000 2.0 0.75 0. 0.
>
>
>division 0.5
>
>output 3
>
>step 1 excavation to 1.0
> output 1
> iteration 10 0.1
> rankine 1.0 0 0
> gwl 1.0 1.0
> surcharge 1.3
> exca 1.0
> ground settlement
>
>step 2 excavation to 2.7
> iteration 10 0.1
> rankine 1.0 0 0
> gwl 1.0 2.7
> exca 2.7
> ground settlement
> insertion check
>end
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
*
스팸방지
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*
비밀번호
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.
목 록