===================== 원글 내용 ====================
안녕하십니까. Sunex 담당자 정우철입니다.
답변이 늦어 죄송합니다.
다음과 수정한 데이터를 참조하시기 바랍니다.
project 환기구 #4
soiL 1 매립층
7.500 1.800 0.900 0 28.8 1523 -1
2 풍화토
13.200 2.000 1.100 2 32 2712 -1
3 풍화암
23.500 2.100 1.200 10 30 3090 -1
4 연암
26.300 2.400 1.500 15 37 6500 -1
5 경암
50.000 2.600 1.700 40 42 10000
vwall 1 14.300 0.039836 0.000567 21000000 1.0 1
2 39.310 0.013480 0.000215 21000000 1.80 0.915
strut 1 0.9 0.01348 17.018 3 0
2 3.0 0.01348 17.018 3 5
3 5.5 0.01348 17.018 3 5
4 8.0 0.01348 17.018 3 10
5 10.6 0.01348 17.018 3 10
6 13.4 0.01348 17.018 3 10
7 16.2 0.01348 17.018 3 10
8 19.0 0.01348 17.018 3 10
9 22.1 0.01348 17.018 3 5
10 24.9 0.01348 17.018 3 5
11 26.9 0.01348 17.018 3 5
12 32.9 0.01348 17.018 3 10
anchor 1 28.9 0.0010134 15 4 1.800 10
2 30.9 0.0010134 15 4 1.800 10
3 34.9 0.0010134 15 4 1.800 10
4 36.9 0.0010134 15 4 1.800 10
division 0.1
output 1
*
step 1 excavation 1.500
output 1.0
surcharge 1.500
iteration 100 0.1
excavation 1.500
rankine 1.000 0.0 60
water pressure 9.200 0.000 13.200 2.800 37.810 0.000
step 2 strut 1 and excavati 3.500
const strut 1
excavation 3.500
step 3 strut 2 and excavati 6.000
const strut 2
excavation 6.000
step 4 strut 3 and excavati 8.500
const strut 3
excavation 8.500
step 5 strut 4 and excavati 11.100
const strut 4
excavation 11.100
step 6 strut 5 and excavati 13.900
const strut 5
excavation 13.900
step 7 strut 6 and excavati 16.700
const strut 6
excavation 16.700
step 8 strut 7 and excavati 19.500
const strut 7
excavation 19.500
step 9 strut 8 and excavati 22.600
const strut 8
excavation 22.600
step 10 strut 9 and excavati 25.400
const strut 9
excavation 25.400
step 11 strut 10 and excavati 27.400
const strut 10
excavation 27.400
step 12 strut 11 and excavati 29.400
const strut 11
excavation 29.400
step 13 anchor 1 and excavati 31.400
const anchor 1
excavation 31.400
step 14 anchor 2 and excavati 33.400
const anchor 2
excavation 33.400
step 15 strut 9 and excavati 25.400
const strut 12
excavation 35.400
step 16 anchor 3 and excavati 37.400
const anchor 3
excavation 37.400
step 17 anchor 4 and excavati 37.810
const anchor 4
excavation 37.810
insertion check
ground settlement
step 18 PECK CHECK
peck 0.650 0.2 0
END
김정민 wrote:
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
*
스팸방지
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*
비밀번호
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.
목 록