안녕하십니까...
여기서 많은 정보를 얻는 人입니다..
제가 궁금한 것은 스트럿 사용시에 들어가는 Pini에 관한것입니다.
데이타 작성시 Pini값은 어떻게 주어야할까요? 자기가 임의로 정하나요
아니면 앵커와 같은 방식인가요? 처음에 0으루 계산해서 나온 축력을
다시 넣어주는 건가요?
그리고 교각 가시설 설계를 하는데 저수지에 흙을 매립해서 17m 정도 굴착을
합니다..그리고 최종 굴착면에서 4.5m 의 여유공간을 줘야하구요...
높이4m 푸팅때문에...4m위에까지 7단의 스트럿을 사용하였습니다.
그런데 이렇게 하면 sheetpile 하단의 변위가 70mm 가까이 나오는데
제어할 수 있는 방법은 없나요? 앵커를 설치해두 별 차이가 안나서요..
그렇다구 스트럿을 댈 수두 없구요...
또 저수지에 매립을 해서 굴착을 하면 토압이나 수압은 어떻게 고려하는것이
좋을까요? 지하 2m부터 지하수위를 적용하여 수압을 삼각형으루 워터프레셔옵션
을 써서 굴착시 높이마다 수치를 변경해줬거든요
예를 들면 4m 굴착시 2m 수압 0, 4m 수압 2, 16m 수압 14, 암반에서 수압 0,
아무리 생각을 해봐도 답이 안나와서요..급한 마음에 글을 올립니다...