안녕하십니까?
지반전공이 아닌 제가 평소 sunex를 사용하다가 생긴 의문점이 있어서 이렇게 글을 올립니다.
지반을 굴착할 경우 암반이 나오는데 실제로 깊은굴착의 경우 이런 암반층이 매우 깊에 분포하는 경우가 있습니다. 이럴경우의 암반을 토사처럼 생각한다면 과다한 토압이 산출되므로 sunex메뉴얼에서도 풍화암의 경우 0.9, 연암의 경우 0.7, 경암의 경우 0.3의 감소계수를 Σγh 에 곱하여 토압을 가할 수 있다고 되어 있더군요. 그런데 이렇게 굴착단계마다 Σγh를 일일이 구하여 직접기입하는 것은 매우 불편하더군요.
그냥 맨 처음 지층데이터 입력시 단위중량 기입시에 감소계수를 곱한 값을 사용할 수도 있는지 알아보고 싶군요.
즉 연암의 단위 중량이 2.3 t/m³이라면 2.3 × 0.7 = 1.61 t/m³으로 입력해도 되는가요?
수고하시구요 빠른답변 부탁드립니다.