선넥스 5.3에서 Raker를 입력한후 부재력 계산시 오류가 있는듯 합니다.
다음과 같은 결과가 나왔는데
>> Strut Force <<
------- S T R U T N o. a n d D E P T H --------
Step Exca 1 2 3
No Depth 1.40 4.20 7.00
1 1.90 0.00 0.00 0.00
-2 1.90 0.00 0.00 0.00
2 4.70 9.69 0.00 0.00
-3 4.70 7.00 0.00 0.00
3 7.50 5.50 8.36 0.00
-4 7.50 6.16 6.43 0.00
4 10.20 6.00 4.03 9.34
Note : unit of force = t/ea
σc σb
F = ------ + --------------------------
σca σba x (1 - σc / σcax)
Raker부재력 계산시 모든 단의 부재력을 1단 값인 9.69로 계산을 하더군요
그리고 약축계산시 Sigma_ba값을 계산식과 다르게 강축값이 그대로 적용되더군요. 검토후 수정바랍니다.
또한 다음과 같은 경우 어떻게 계산을 해야하는지요????????
L 11.30 x 1.0E2
λ = ---- = ---------------- = 37.67 > 30
b 30.00
- 계산식
L
4.5 < ---- <= 30
b
σba = 할증율 x (1400 - 24 x (L / b - 4.5))
L : 플랜지고정점간 거리(이 프로그램에서는 좌굴장길이 적용)
b : 압축 플랜지 폭
- 지하철 설계보고서에서는 L을 수평브레이싱 간격으로 대부분 하고
일반 건축가시설보고서에서는 좌굴장과 같이 보던데 어떤것이
맞는지 조언을??
EXCAV에서는 아에 σba가 아닌 σcao를 사용하던데요?
- 일본 가시설 설계(흙막이 물막이 설계, 창우출판)
강축 검토시 : σcao
약축 검토시 : σba