안녕하십니까
Sunex 담당자 정우철입니다.
답변이 늦어 죄송합니다.
저희 Sunex는 탄소성 해석 프로그램으로 Beam element 유한요소해석 프로그램입니다. 즉, Beam(수직벽)을 여러개의 요소로 분할하여 각각의 요소에 작용하는 힘과 변위 관계가 반복계산을 통해 모두 평형상태에 도달하도록 하는 방법으로, Sunex는 최소 요소간 간격은 0.1m 입니다.
따라서, Sunex 입력 데이터 중 깊이와 관련된 데이터 들은 최소 소숫점 첫째자리(0.1)까지 계산이 가능합니다. 사용자들이 이를 잘 모르고 소숫점 둘째자리 이하로 입력할경우 윈도우버전같은 경우 프로그램 내에서 자동으로 반올림이 되지만, 도스버전에서는 그렇지 못해 잘못해석되는 경우가 있습니다.
이 경우도 그런 경우로 깊이 데이터들을 소숫 첫째자리까지 모두 반올림하여 다시 해석하시면 될것입니다. 다만, 도스 버전과 윈도우 버전에서는 수치 처리상의 차이로 출력값이 약간 차이를 보일 것입니다.
그럼 수고하십시오.
>> sunex user 님이 쓰신 내용 <<
:
: dos버전과 window버전으로 똑같은 데이타를 입력하여 프로그램을 실행해 보니
: 전혀 다른 결과치가 나옵니다. 이같은 문제점은 어떻게 해석해야 되는지 답변해주세요. 아래 글을 보니 저와 비슷한 경우가 있는것 같은데 저는 도스버전이 휨모멘트, 전단력, 토압 등이 훨씬 많이 나옵니다.
: project 마리오 패션타워 신축공사 (A-A'SECTION)
:
: soil 1 매립층
: 2.9 1.8 0.9 0.0 25 1300
: 2 실트질점토층
: 4.8 1.7 0.8 0.0 15 600
: 3 점토질모래층
: 6.7 1.8 0.9 0.0 27 1900
: 4 모래층
: 8.6 1.8 0.9 0.0 27 1900
: 5 자갈층
: 10.0 1.9 1.0 0.0 35 2900
: 6 풍화토층
: 16.8 1.9 1.0 0.0 35 3500
:
: vwall 1 12.51 0.008336 0.000133 21000000 0.9 0.6
:
: strut 1 1.31 0.02396 8.0 5.5 5.0
: 2 3.71 0.02396 8.0 5.5 5.0
: 3 6.71 0.02396 8.0 5.5 5.0
:
: slab 1 8.45 1.00 10.0
: 2 4.80 0.15 10.0
:
: wall 1 4.80 9.45 0.4
: 2 2.45 4.80 0.4
:
: division 0.2
:
: output 0
:
: *
:
: step 1 excavation to 1.81
: iteration 10 0.1
: rankine 1.0 0.0 50
: gwl 10.3 10.3 1.0
: surcharge 1.3
: load 0.0 4.0 6.0 24.0 6.0
: exca 1.81
:
: step 2 excavation to 4.21 and const strut 1
: const strut 1
: gwl 10.3 10.3 1.0
: exca 4.21
:
: step 3 excavation to 7.21 and const strut 2
: const strut 2
: gwl 10.3 10.3 1.0
: exca 7.21
:
: step 4 excavation to 9.51 and const strut 3
: const strut 3
: gwl 10.3 10.3 1.0
: exca 9.51
: ground settlement
: insertion check
:
: step 5 const slab 1 and remove strut 3
: const slab 1
: remove strut 3
:
: step 6 const wall 1 and const slab 2 and remove strut 2
: const wall 1
: const slab 2
: remove strut 2
:
: step 7 const wall 2 and remove strut 1
: const wall 2
: remove strut 1
:
: END
: