연약지반의 횡압계산시
1. 비배수해석 : 토압(φ=0 해석) + 수압(정수압)
2. 배수해석 : 토압(c', φ' 해석) + 수압(침투수를 고려한 간극수압)
이렇게 횡압을 계산하는 것이 이론적으로 일반적인 방법이라고 생각합니다.
그런데 이렇게 계산하면 연약지반상에서 비배수해석시 토압과 수압 모두 배수해석보다 크게 계산됩니다. 그래서 너무 과대평가되는 경향이 있어 토압은 (φ=0 해석)으로 하고 수압은 (침투수를 고려한 간극수압)으로 하여 횡압을 구한다는 얘길 들었습니다. 이론상 서로 다른 해석법(비배수/배수)에서 나온 결과를 함께 고려하는 점에서 문제점이 있는것같아 이렇게 문의 드립니다.
※ 질문사항
1. 비배수(토압계산)/배수(수압계산) 해석법을 혼용해서 사용해도 문제가 없습니까?(다른 나라에서도 이렇게 사용하고 있습니까?)
2. 연약지반에 가시설 공사시 합리적인 토압과 수압계산방법은 어떤 것이 있습니까?
그럼 수고하세요~~