계산 결과 출력파일에는 다음과 같이 나옵니다.
WALL DEPTH CHECK
Lowest Support Depth = 17.60, Node No. = 177
Node Depth Active Other Active Passive Other Passive
No. Press Press Moment Press Press Moment
(m) (t/m2) (t/m2) (tm) (t/m2) (t/m2) (tm)
177 17.60 0.00 0.00 0.00
178 17.70 0.00 0.00 0.00
179 17.80 0.00 0.00 0.00
180 17.90 0.00 0.00 0.00
181 18.00 0.00 0.00 0.00
182 18.10 0.00 0.00 0.00
183 18.20 0.00 0.00 0.00
184 18.30 0.00 0.00 0.00
185 18.40 0.00 0.00 0.00
186 18.50 0.00 0.00 0.00
187 18.60 0.00 0.00 0.00
188 18.70 0.00 0.00 0.00
189 18.80 0.00 0.00 0.00
190 18.90 0.00 0.00 0.00
191 19.00 0.00 0.00 0.00
192 19.10 0.00 0.00 0.00
193 19.20 0.00 0.00 0.00 -72.31 0.00 -5.29
194 19.30 0.00 0.00 0.00 -75.70 0.00 -5.89
195 19.40 0.00 0.00 0.00 -79.10 0.00 -6.51
196 19.50 0.00 0.00 0.00 -82.50 0.00 -7.17
197 19.60 0.00 0.00 0.00 -85.90 0.00 -7.86
198 19.70 0.00 0.00 0.00 -89.30 0.00 -8.58
199 19.80 0.00 0.00 0.00 -92.70 0.00 -9.33
200 19.90 0.00 0.00 0.00 -96.09 0.00 -10.11
201 20.00 0.00 0.00 0.00 -99.49 0.00 -10.92
202 20.10 0.00 0.00 0.00 -102.89 0.00 -11.77
203 20.20 0.00 0.00 0.00 -106.29 0.00 -12.64
204 20.30 0.00 0.00 0.00 -109.69 0.00 -13.55
205 20.40 0.00 0.00 0.00 -113.09 0.00 -14.49
206 20.50 0.00 0.00 0.00 -116.48 0.00 -15.45
207 20.60 0.00 0.00 0.00 -119.88 0.00 -16.45
208 20.70 0.00 0.00 0.00 -123.28 0.00 -8.74
0.00 0.00 0.00 -1564.69 0.00 -164.77
Total Active Moment (Ma) = 0.00
Total Passive Moment (Mp) = -164.77
Factor Of Safety (Mp/Ma) > 100.00 ( Infinite )
즉 주동토압은 0 이 나오고 수동토압은 상당히 크므로 안전율은 매우 크서 안전한 것으로 나옵니다.
주동토압이 0 이 되는 이유는 큰 점착력으로 인한 것입니다.
어느 깊이에서의 주동토압 pa = ka * r * z - 2 * c sqr(ka) 입니다
이 현장의 경우 대략 ka=0.17, r=2.4t/m3 z=17, c=10t/m2 이므로 위 식에 대입하면 pa = 0.17*2.4*17 - 2*10 * sqr(0.17)
= 6.94 - 20*0.412
= 6.94 - 8.24
= -1.3 이 되며, - 토압이 되기 때문에 0으로 보는 것입니다.
실제로 암반에서 이렇게 큰 점착력이 작용한다면 안전하다고 볼 수 있습니다.
단 본 데이터의 경우 step 7 - step 10 까지 사이에 반복계산에 의한 수렴이 안되고 있으므로 다시 한번 체크 해 보는 것이 좋겠습니다.