===================== 원글 내용 ====================
지반이 한쪽은 높고 반대편은 낮을 경우 높은 쪽 단면은 보통의 경우보다 변위가 많이 생기고 낮은쪽 단면은 변위가 작게 생깁니다.
보통의 경우 지보공에 대해서 입력하는 길이는 전체 길이의 반을 입력하지만
높은쪽 단면을 계산할 때는 길이를 더 길게 해 주어야 합니다. 변위가 0인 지점을 추정하여 그 점까지의 길이로 해야 합니다. 변위가 0인 지점을 잘 모르기 때문에 길이의 1/2 보다는 길게하되, 얼마나 비 대칭인가 즉 한쪽이 반대쪽에 비하여 얼마나 높은가에 따라 적절히 키워 주어야 한다고 봅니다.
낮은 쪽 단면은 보통의 계산방법으로 계산하면 안전측이 될 것입니다. 특별히 초기 축력을 증가시킨다거나 할 필요는 없다고 봅니다.
단지 높은쪽과 높이 차이가 많이 날 경우는 배면쪽으로 밀리는 힘이 작용할 수도 있으므로 지반이 이에 대하여 저항할 만한지 검토 할 필요가 있을 것입니다. 쓰레기 매립장같이 느슨한 지반의 경우 지반 보강이 필요 할 수도 있습니다.
장찬수