안녕하세요 ?
기울어진 스트럿을 해석할때 스트럿의 강성을 떨어뜨려 주면 됩니다.
수평에서 중심선에서 기울어진 각도를 Ang 도 라고 하면
스트럿 단면적에 cos(Ang) 만큼을 곱해서 감소 시켜 주면 됩니다.
(스트럿의 길이를 cos(Ang)로 나누어서 증가시켜도 같은 효과 입니다.)
만약에 흙막이 양편의 높이가 차이가 나서 기울어진 경우는 몇가지 추가로 고려해야 할 사항이 있습니다.
높은 쪽의 전체 토압이 상대적으로 낮은쪽의 전체토압보다 크므로 흙막이 벽은 양쪽이 같을 때에 비하여 높은쪽은 좀 더 큰 변위가 생기고 낮은 측은 좀 더 작은 변위가 생깁니다. 즉 양쪽이 대칭으로 되지 않습니다.
따라서 높은 쪽 흙막이 벽을 계산 할 때 스트럿 길이(변위가 0 이 되는 점까지의 거리는 1/2 보다 늘어나고, 반대로 낮은 쪽 스트럿은 줄어드는 효과가 있을 것입니다.
얼마나 늘이고 줄이는 것이 좋을지는 양측 각각의 흙막이 벽체해석결과 발생하는 변위에 비례한다고 보면 될 것입니다.
해석결과 발생하는 모멘트는 경사가 고려되지 않은 값이므로 그 값에 cos(Ang)를 나누어서 경사만큼 증가시킨다음 부재설계를 해야 합니다.