* 필수 입력 사항
구조물 기초설계기준에 있는 방법과 sunex 에 있는 방법이 똑같은 방법입니다.
구조물기초설계기준
Δσr = r x σ <= 응력감소량 = 초기응력 x 릴렉세이션 감소율 (5%)
ΔPpr = Δσr x A <= 프리스트레스 감소량 = 응력감소량 x 단면적
단면적 98.1 ㎟ 인 앵커에 초기하중 200 kN 릴렉세이션 감소율 5 % 일때 수치를 넣어서 계산해 보겠습니다.
σ = Pini / A < 초기 응력 = 하중 / 단면적
= 200 / 98.1 = 2.0387 kN/㎟
Δσr = r x σ = 5% x 2.0387 = 0.101935 kN/㎟
SUNEX 에서 사용하는 방법은 하중에 대하여 감소량을 바로 구하는 것입니다.
(3) 릴렉세이션에 의한 프리스트레스 감소량
ΔPpr = r x Pini
여기서, ΔPpr = 릴렉세이션에 의한 프리스트레스 감소량 kN
r = P.C 강선의 겉보기 릴렉세이션 값 (%)
Pini = P.C 강선의 재킹력기준 즉 초기긴장력 kN
ΔPpr = r x Pini = 5% x 200 kN = 10 kN
값이 어떤지 어떤 것이 간단한지요
토질및기초기술사 공학박사 장찬수
재료역학에서 가장 기본적으로 사용하는 관계식 하중 = 응력 x 단면적
을 생각해 보면 됩니다.
구조물 기초설계기준에 있는 수식을 조금 바꿔서 표현해 보면
ΔPpr = Δσr x A
= r x σ x A
= r x (Pini / A) x A
= r x Pini <= SUNEX 에서 사용하는 수직임
=================== 원글 내용 ====================
삼안 구조부 황재민 과장입니다.
02 6488 8431
앵커 계산에서 구물기초설계기준해설에서
긴장력 구할시에 릴렉세이션에의한 긴장력 감소시 앵커1본의 단면적을 곱하라고 되어있는데
sunex 계산서에는 반영이 안되있는거 같습니다.
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.