===================== 원글 내용 ====================
회사 : (주)보라엔지니어링
이름 : 박승기
시리얼넘버 : 2018-817
안녕하세요~
디월 디자인 검토중에 프로그램으로 구조검토해서 나온 집계 및 계산식이랑 엑셀로 출력했을때랑 전단력에 대한 검토 식이랑 전단철근량이 상이하게 나오는거 같습니다
확인좀 부탁드리겠습니다~