* 필수 입력 사항
안녕하세요 서넥스를 활용해서 가시설 설계를 하고있는 도중 문제가 발생하여 문의 드립니다.
해체시 검토를 진행하는 도중에 버팀보를 제거하고 슬래브를 설치하는 과정이 있는데
버팀보를 제거한 단계보다 슬래브를 시공했을 때의 단계가 부재력이 더 크게 나옵니다.
제 생각에는 GAP과 EGAP을 넣어서 그런 결과가 나오는거 같은데 혹시 확인부탁드립니다.
12m굴착을 하고 하부에 2.9m 기초콘크리트를 타설 한 후 구조물을 만들면서 해체하는 과정입니다
(결과의 경향성이 이상하다고 생각하는 구간 = STEP13, STEP14)
=> gap 과 egap 데이터가 입력된 것을 보면 다음과 같습니다.
Gap 1.850
EGAP 10000
gap 이 1.85 정도가 되면 내부에 있는 콘크리트 슬래브나 벽체의 지보 효과가 많이 떨어집니다. 콘크리트와 흙막이 벽체 사이에 통나무 같은 것을 촘촘하게 되어 Gao 을 주링던가 강성이 큰 재료로 되메움 하는 것이 졸흘 것 같습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.