이름 : 박승기
시리얼넘버 : 2018에 나온 모멘트 값이랑 디자인에 반영된 모멘트 값이 상이하게 나옵니다
가설단계에서 더큰 모멘트가 발생했을경우에도 영구시 결과가 반영 된거 아닌가 싶기도 합니다
확인좀 부탁드리겠습니다~
답변 =>
Dwall 설계할 때 가설 스텝들은 가설 할증율 1.25를 곱하고 영구 스텝에서는 별도로 할증하지 않은 할증율 1.0 을 사용합니다.
별 기법이 없이 설계한다면
1) 가설 스텝들만 뽑아서 최대 모멘트를 골라내고 이 모멘트에 대해서 설계하되 허용응력에 가설 할증율 1.25를 곱해서 계산한다.
2) 영구 스텝에 대해서는 최대치를 가지고 설계하되 허용응력을 별도로 증가 시키지 않는다.
이렇게 하면 문제는 없는데 집계도 두번해야 하고 프로그램도 두번 실행이 되어야 합니다.
그래서 조금 간략하게 하는 방법이
1-1) 가설스텝만 뽑아서 최대 모멘트를 골라내고 그 값을 1.25로 나눈다(0.80을 곱한다.)
이렇게 하면 허용응력을 증가시키지 않은 영구스텝용 프로그램을 그대로 사용할 수 있습니다.
SUNEX 에서는 1-1) 과 2) 과정을 묶어서 한꺼번에 처리 합니다. 최대 모멘트를 구할 때 가설 스텝들온 0.80을 곱하고 영구스텝은 1.0을 곱하여 모멘트를 구하고 허용응력을 할증 하지 않고 철근량을 계산 합니다.
이렇게 집계하려면 WALLOUT 명령어를 쓰면 됩니다.
WALLOUT 1 TO 11 0.8 12 1.0
즉 1 부터 11 스텝까지는 0.8을 곱하고 12번은 1.0을 곱해서 모멘트 전단력을 출력해 달라는 명령어 입니다. 여기서 나온 모멘트 전단력으로 설계합니다.
다음은 위 WALLOUT 명령어로 출력된 예입니다.