* 필수 입력 사항
Serial No. : 2015-771 User : (주)정민지오테크
1. CIP 원형허용응력설계법 아웃풋 생성시 CIP 원형허용응력설계볍 으로 출력됩니다.
=> 수정했습니다.
2. 흙막이판 설계 아웃풋 생성시 구간내 최대토압 단위가 N/m2 로 출력됩니다 kN/m2 출력되는게 맞는것 같습니다
3. 역타공법검토시 가설부재를 입력하여 계산하지만 아웃풋에서는 가설부재(역레이커등)을 출력하고 싶지 않아 삭제 하는데 열때마다 인풋에 입력되있어서 그런지
검토할때마다 지워야 하는 번거로움이 있습니다 개선될까요?
=> 시간을 두고 수정하려고 합니다. 사용자가 원할때만 sunex 데이터로 부터 부재설계 데이터를 만들고 체크하도록 하겠습니다. 동기화 버튼을 두어 필요시에 누르면 sunex 데이터와 비교해서 수정 추가 하도록 하는 기능을 하려 합니다.
감사합니다